Jeg selger min Coronamølle til 350,-
Denne har noen små oppgraderinger:
- Bolt står i, og bitsadapter følger med for å lett kunne drive den med drill
- Stoppskiver er montert(se bilde som kommer)
- Alle orginaldelene følger med (sveiv bruksanvisning mm)
Mølla er i god stand og funker...
Har ikke testa å kjøre varmeelementet uten vifte, siden det er fra Kina stoler jeg ikke alt for mye på det ;)
Når vifta og elementet står på over tid, blir ikke elementet ubehagelig varmt å ta på. Så varmeoverføringen fra element til luft er veldig bra.
Er derfor jeg har festet en senor på...
Instillingene jeg bruker:
SP: 4 [°C]
hy: 0,1 [°C]
hy2: 5 [°C]
tc: Juster +- med sensor i glass vann til STC viser samme temp som termometer du stoler på.
tc2: Gjør det samme for sensor 1
cd: 5 [min]
hd: 5 [min]
rP: 1 1 ramping på, 0 ramping av
Pb2: 1 (1 temp2 aktiv, 0 temp2 inaktiv)
Jeg kjører STC-1000+ med to prober. Se: http://elvebryggeriet.templogg.no/
Profil med temp 19grader i denne perioden.
4-5/4 glemt å koble inn kjøl..
5-6/4 koblet inn kjøl, hy2 = 2grader.
Kjøling slutter når lufttemperatur er 2 grader kaldere enn setpoint (her: luft ikke kaldere enn 17C, temp...