Igår brygget jeg for første gang på min nye kjele og induksjonsplate. 50L kjele og 3500W Caso plate fra Bryggselv.
Det jeg la merke til var at når det først begynte å koke, så kokte det noe sinnsykt. Men, etterhvert så avtok kokingen og det ble ganske puslete. Jeg kan ikke se for meg at det er normalt. Jeg kjørte full pupp hele veien.
Men jeg er litt handicappet mtp strøm i kjelleren. Har 10A B-sikring. Jeg testet dagen før med vann, og sikringen gikk aldri, ei heller gjorde den under bryggedagen. Men, kan det hende at strømtilførselen på noen måte blir strupet over tid? Har aldri hørt om dette i tilfelle. Trodde en automatsikring enten var på, eller av.
10A er jo ganske underdimensjonert, da plata treker 16A på full pupp. Kjente etter på kabler og i sikringsskap, og det var ikke nevneverdig varmeutvikling, kjente at sikringen var litt varmere enn de andre, men ikke så mye. Kablene var heller ikke varme da de går langs grunnmur ned i kjeller. Maks 5 meter strekk, med mindre de er strukket på en svært ulogisk måte.
Det jeg la merke til var at når det først begynte å koke, så kokte det noe sinnsykt. Men, etterhvert så avtok kokingen og det ble ganske puslete. Jeg kan ikke se for meg at det er normalt. Jeg kjørte full pupp hele veien.
Men jeg er litt handicappet mtp strøm i kjelleren. Har 10A B-sikring. Jeg testet dagen før med vann, og sikringen gikk aldri, ei heller gjorde den under bryggedagen. Men, kan det hende at strømtilførselen på noen måte blir strupet over tid? Har aldri hørt om dette i tilfelle. Trodde en automatsikring enten var på, eller av.
10A er jo ganske underdimensjonert, da plata treker 16A på full pupp. Kjente etter på kabler og i sikringsskap, og det var ikke nevneverdig varmeutvikling, kjente at sikringen var litt varmere enn de andre, men ikke så mye. Kablene var heller ikke varme da de går langs grunnmur ned i kjeller. Maks 5 meter strekk, med mindre de er strukket på en svært ulogisk måte.