franknh
Norbrygg-medlem
Hei og God Jul
Jeg har over lengere tid benyttet meg av 2 stk. 3200W elementer fra Brewpower med sveisefri gjennomføring. Ved siste brygg begynte jordfeilbryteren å slå ut, men jeg klarte å bli ferdig uten at det skjedde flere ganger. Men når jeg nå skulle brygge går jordfeilbryteren etter noen minutter. Jeg har ikke megger, men har målt ledere til jord/kjele med multimeter uten utslag. Skiftet ledning til elementene hvor jeg så testet de direkte i vegg utenfor bryggeskapet, uten at det ble noe forskjell. Elementene er på 2 forskjellige kurser med felles jordfeilbryter.
Men når jeg ser ned i kjelen kan det se ut til at selve elementet er bare max 1 mm unna gjennomføringen. Men kappen rundt selve elementet er vel beskyttet, eller tar jeg feil?
Håper det er noen som kan hjelpe meg på vei her.
Frank.
Jeg har over lengere tid benyttet meg av 2 stk. 3200W elementer fra Brewpower med sveisefri gjennomføring. Ved siste brygg begynte jordfeilbryteren å slå ut, men jeg klarte å bli ferdig uten at det skjedde flere ganger. Men når jeg nå skulle brygge går jordfeilbryteren etter noen minutter. Jeg har ikke megger, men har målt ledere til jord/kjele med multimeter uten utslag. Skiftet ledning til elementene hvor jeg så testet de direkte i vegg utenfor bryggeskapet, uten at det ble noe forskjell. Elementene er på 2 forskjellige kurser med felles jordfeilbryter.
Men når jeg ser ned i kjelen kan det se ut til at selve elementet er bare max 1 mm unna gjennomføringen. Men kappen rundt selve elementet er vel beskyttet, eller tar jeg feil?
Håper det er noen som kan hjelpe meg på vei her.
Frank.