Kan du poste en link til sensorene?
Om du skal koble opp mot PLS må du ha inngangskort for RTD, eller signalconverter fra RTD til f.eks. 4-20mA, og inngangskort for dette. Det finnes sikkert nok av små PLS'er som er levert med et passe antall av diverse inn/utganger som passer. Men hvor avansert er det nødvendig å være? Den går jo rett inn i billige PID controllere om du bare skal styre f.eks. et element
Her er temp probene: http://www.theelectricbrewery.com/temperature-probes
Jeg bruker en Siemens Simatic S7- 1212C med HMI Interface og en Siemens SM 1231 AI analog inputmodul som takler de fleste standarder ( 4-20mA, 0-10V osv) Har ikke testet den direkte på pls'en enda siden jeg ikke har fått dem.
Her er temp probene: http://www.theelectricbrewery.com/temperature-probes
Jeg bruker en Siemens Simatic S7- 1212C med HMI Interface og en Siemens SM 1231 AI analog inputmodul som takler de fleste standarder ( 4-20mA, 0-10V osv) Har ikke testet den direkte på pls'en enda siden jeg ikke har fått dem.
Var innom og kikka. Alt som er opplyst er at det er RTD, den vanligste RTD i industrien er PT100 (måler 100 ohm på 0 gr C), mest sannsynlig PT100, men du kan jo maile et spørsmål. Kjenner ikke PLS'en din, men om du ikke har RTD inngang trenger du en signalconverter så du kan ta den inn på 4-20mA AI kortet.