Frekvensomformer.

Jeg kjører ei trefas Cip-pumpe på 3 kW via en 3,7kW frekvensomformer
på egen 16A kurs. Inntaket er på 50A. Og pumpa kjøres på ca 2 kW.

Men jeg får utslag på sensorene for temp/ph/DO når pumpa går.

Trengs et filter i systemet for å ikke lage krøll?
 
Prøvde å finne ei god kjelde men det må søkast litt. Du treng rfi/ emc/emi filter så du ikkje får så mykje høgfrekvent støy tilbake på nettet.
Det kan og hjelpe med skjerma kabel mellom VFD'en og motoren. Og så kort kabel som mogeleg.
Eg har to frekvensomformarar i drift i heimen med litt mindre effektar og har ikkje merka noko spesielt, men eg har kansje ikkje så mykje sensitivt utstyr heller.
 