Tusen takk for innspill!. Som du har forstått: Dette er litt utenfor mitt kompetanseområde. Men vil ikke nå alle magnetventilene åpnes samtidig, uavhengig av hvilken stc som er aktivert?
Målet er: Stc1 åpner MV1 og starter pumpa. Stc2 åpner mv2 og starter pumpa. Osv osv.
Tusen takk for innspill!. Som du har forstått: Dette er litt utenfor mitt kompetanseområde. Men vil ikke nå alle magnetventilene åpnes samtidig, uavhengig av hvilken stc som er aktivert?
Målet er: Stc1 åpner MV1 og starter pumpa. Stc2 åpner mv2 og starter pumpa. Osv osv.
Hvis du følger skjemaet så vil det virke slik du vil. Husk bare på at du må bruke en kontakt til magnetventilen og en annen til pumpa. Du må ikke blande sammen disse to kontaktene.
Dette er fagområdet mitt. (sivilingeniør elektro og elektriker. )
Slik kan du gjøre det. Har forandret på skjemaet slik at det passer mer med det du allerede har koblet opp. Har fjernet relestyring av magnetventilene. Magnetventilene styres nå av STC i parallell med relespolene. Det gjør at du nå kun trenger en relekontakt på hvert av releene. Har også korrigert ditt "skjema" slik at det er likt med det jeg har tegnet nå. Forbindelsene der kryssene er må fjernes, samt at det må legges inn en forbindelse fra L og opp til C på releet slik som tegnet med rødt. Hvis det er slik at du har tre bokser, en for hver tank, så må du gjøre disse endringene på alle disse tre systemene.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innholdet, skreddersy din opplevelse og holde deg innlogget dersom du registrerer deg.
Ved å fortsette og bruke dette nettstedet, samtykker du i bruken av informasjonskapsler.