Jording av styreskap

Som tittelen på innlegget tilsier, så lurer jeg på viktigheten av jording av et styreskap. Skapet er av stål og er fullt av dupeditterr og snacks, som vist på bildet. Så som sagt bør jeg jorde dette og i så fall hvordan, og hvorfor?  :jaha:
 

Vedlegg

  • image.jpg
    image.jpg
    644,6 KB · Sett: 292
  • image.jpg
    image.jpg
    852,5 KB · Sett: 291
Alle inn- og utgåande kablar kan du jorde i bolten i sida av skapet. Det går vel ein jordingsledning fra den til døra også.
 
Man jorder for å sikre seg sjølv og utstyr, noko som er spes viktig når da er sjølvlaga. Har ein jordfeil i utsyr som ikkje er jordet så kan ein få støt, og skade utstyr. Er det skikkelig jorda så slår jordfeilbryter ut og virker til sin hensikt.
 
Og jordfeil kan du få hvis f.eks en av lederne hopper av og legger seg f.eks inntil skapdøra. Dvs at da ligger det et potensiale på 120v over skapdøra så hvis du (for å sette det på spissen) brygger barbeint en dag og står med i vann oppå sluket og tar i skapdøra så finner de 120v veien via deg ned til jord.

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
 
Har du jordfeilbryter på kursen skal denne slå ut da den registrerer at det ikke går like mye strøm ut som inn i oppsettet ditt.

Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
 
Da skal det går bra. Har flett nytt sikringsskap, montert av autorisert elektrikerfirma, så da er det jordfeilautomater over hele fjøla :)
 
Og hadde du ikke hatt jordfeilbrytere, så ville nesten garantert sikringen gått om du hadde fått elektrisk kontakt mellom en fase og det jordede skapet. Så det er ikke slik at det er nytteløst å jorde skapet om du ikke har jordfeilbrytere. Men fordelen med jordfeilbryteren er at den også slår ut ved små lekkasjestrømmer.
 