Modifiseringer av Speidel. Hva har du gjort?

E.Brekke

Norbrygg-medlem
Man skal ALDRI bruke blå leder som bryterleder, såsant det ikke er allpolig brudd. Dette grunnet ved 400V kan store spenninger oppnås. Bruk ALLTID farget leder. Bruk også samme farge på alt, ikke bland sammen blå og brun. Bytt ut den blå fra kontrollboksen til den brune. Resten ser greit ut. Det er heller ingen vits i å jorde elementene da det ikke er jord tilkoblet elementene. Du har bare jordet kontakten til ingen nytte.
 
Sist redigert:

nathmac

Norbrygg-medlem
Takk for hjelpen. Jeg må tydeligvis ha dette ned teskje :). Hvis jeg bytter til å hente strøm fra den brune, bør jeg også bytte til at den brune fra pumpa går via bryter?
Må jeg da også koble den blå fra tilførsel med den blå fra pumpe permanent slik at pumpa får begge ledere ved manuell drift?
Ja deg ble trangt med alle jordledningene så jeg klippet av igjen de til elementene.
 

nathmac

Norbrygg-medlem
Slik ser jeg det for meg nå. Riktig?
 

Vedlegg

  • A06DD3F4-EAB4-451D-AA66-E4452B64ACD1.jpeg
    A06DD3F4-EAB4-451D-AA66-E4452B64ACD1.jpeg
    1,5 MB · Sett: 116
Topp