SESTOS D1S-VR-220

Er det noen som kan forklare meg hvordan enn låser opp denne regulatoren?
Får ikke trykket opp eller ned, står bare LOC i display.
 
Er det noen som kan forklare meg hvordan enn låser opp denne regulatoren?
Får ikke trykket opp eller ned, står bare LOC i display.
 
VidarV skrev:
Hei igjen.
Den kommer opp da jeg trykker på SET knappen.
Hele regulator er låst, kommer ikke videre.
Man bruker ikke set-knappen for å stille temperaturen.
Trykk pil opp/ned, og du får et blinkende punktum ved tallet som skal justeres. Punktumet flyttes med pil bortover.
 
Uansett hva jeg trykker så får jeg ikke stilt noe temperaturer opp eller ned.
For meg så ser den låst ut. Er nesten på gang å bytte den ut til en annen type.!!
 
Vidar...hva gjorde du for å løse problemet? Fikk samme problem selv akkurat nå..
 
Kan være samme som jeg opplevde. Slumpet til utilsiktet å endre Lock verdien. Løsning var å slå den av/på og da fikk jeg mulighet til å endre en parameter,LocK. Den skal stå til 808, "All Parameters Unlocked". Temmelig frustrert i 5 minutter der.... Auber manualen Glenn refererer til over har forøvrig vært til stor hjelp både i denne situasjonen og ellers.

Edit: Ser Loc koden står til 40 i Sestos manualen, 808 i Auber manualen.Begge kodene låser opp men da blir 40 den korrekte
 
Sist redigert:
Tilbake
Topp