3-fas varmeelement

Jeg er så heldig å ha 3-fas 16a i min garasje og vil konvertere til elektrisk brygging.

Ebay har denne 9KW AC 380V 3 Phase Electric Heating Tube Water Heater Element for ca 170kr levert på min dør.
Min vegg gir meg 230v. 16 ampere på denne kursen.

Vil denne da kreve ca 5,5kw i 230volt i 3-fas konfigurasjon? Eller har jeg oversett noe?

http://www.ebay.com/itm/9KW-AC-380V...79?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item4d33de9587

Det blir 2 pot setup med HLT/BT og MT single tier med pumpe.
 
Feks. 220v element på 110v gir kun 1/4 av effekten..2kw på 220v blir 500w på 110v
 
Sist redigert:
Ohm er fast(R) R=u*2/P R=380*380/9000 = 16 ohm, P=u*2/R P=230*230/16=3306 watt effekt. I=p/u
I=3306/230=14,3 Amp. Så 3306 watt effekt med et strømforbruk på 14 amp på 230 volt. :)
 
Ohm er fast(R) R=u*2/P R=380*380/9000 = 16 ohm, P=u*2/R P=230*230/16=3306 watt effekt. I=p/u
I=3306/230=14,3 Amp. Så 3306 watt effekt med et strømforbruk på 14 amp på 230 volt. :)

Nå er 3.3kw godt nok for mitt foreløpige oppsett med max 25l batcher :)

Takk for tilbakemeldingen!

Regnefeil fra min side :)
 
Chrisgunde har ikke med 3-fas hensyn, men så lenge det "glemmes" i begge beregningene blir det rett.
R=U*U*rot3/P=380V*380V*rot3/9000W=27,8 ohm
P=U*U*rot3/R=230V*230V*rot3/27,8 ohm=3297W
I=P/U/rot3=3297W/230V/rot3=8,28A, dette vil elementet trekke.
Maks effekt på 3*16A: P=230V*16A*rot3=6374W
 
Chrisgunde har ikke med 3-fas hensyn, men så lenge det "glemmes" i begge beregningene blir det rett.
R=U*U*rot3/P=380V*380V*rot3/9000W=27,8 ohm
P=U*U*rot3/R=230V*230V*rot3/27,8 ohm=3297W
I=P/U/rot3=3297W/230V/rot3=8,28A, dette vil elementet trekke.
Maks effekt på 3*16A: P=230V*16A*rot3=6374W

Det er helt korrekt :) Jeg glemte litt i farta at det var spørsmål om 3-fas. Min utregning blir da for 1-fas
 
Efekten reduseres/økes med kvadratet av spenningen, så med 220 V er spenningen redusert med rot 3, effekten reduseres med kvadratet av rot 3 som er 3, effekten blir 9000/3 = 3000 W, med 230 V blir den litt mer.
Enklere og raskere regnemåte. :)
 
Enklere, raskere, og mindre nøyaktig. Er greit for et raskt overslag, men når du skal bygge bryggeri tror jeg folk vil Være helt sikre på at sikringen ikke ryker ;)
 