quote author=Putre link=topic=19618.msg194757#msg194757 date=1393001763]
Det blir litt feil å si at 1.5mm tar 10a og 2.5mm tar 16a.
Mange faktorer som spiller inn her. Hvordan kabelen ligger, hva slags kabel det er snakk om. 1-leder eller fler-leder kabel. Og ikke minst hva er omgivelsestemperaturen til kabelen.
Kan forresten nevne at det ikke er lov å legge 16a og 2.5mm skjult forlenging i bolig installasjoner lengre etter nek400-2010.
Det er klart det er flere reduksjonsfaktorer som spiller inn, men til det bruket det er snakk om her (typisk forlegningsmåte E) og gummikabel (typisk H05RN) så er den tommelfingerregelen grei.
Hvis man har NEK400 boka og kan bruke tabellene så er det mulig man kan forsvare og bruke 1.5mm2.
Når det gjelder skjøteledning så er regelverket her i bestefall tvilsomt. DSB anbefaler og ikke koble til utstyr over 1000W til skjøteledning. Når det er sagt så er det her snakk om innstallasjon
tilkoblet en fast last, da må kabelen dimmensjoneres tilsvarende.
[/quote]
Akkurat det med DSB og skjøteledninger så er det mye misforståelser ute å går. Det er viktig å skille mellom en skjøteledning kjøpt på feks Jula og en skjøteledning lagd av en elektriker med skikkelige komponenter. En skikkelig lagd skjøteledning der alle komponentene er godkjent for feks 16A, er pr definisjon like god som en fast installasjon.
Men dette blir jo en liten avsporing ;-)
Tilbake til trådstarter, så tror jeg ikke 1.5kvadrat kabelen hans utgjør noen sikkerhetsrisiko. En gummikabel tåler helt uten problemer 15A. Men er det muligheter for å bruke 2.5kvadrat, er dette uansett et bedre alternativ.