HERMS mesketemp

Hei

Jeg lurte på om noen kan si meg hvor det er best å plassere temp-sensoren i et HERMS system?
Jeg har vurdert å montere den i vørter retur-røret rett før vørteren kommer tilbake til mesketanken, for så å måle mesketemperaturen manuelt i mesken og så justere PID'en deretter, vil dette funke?

:attevar:
 
Høhø. Jeg leste HERMS mesterskap.:D lurer på hvordan man skulle kåre vinneren. Mest stabile mesketemt?
 
Enten måler du tempen på vatnet som varmevekslaren ligg i (hlt), og pumpar vørteren sakte nok til at den får samme temp som vatnet.
Eller så måler du tempen på vørteren rett etter varmevekslinga (varmekjelda).

Å måle i sjølve mesken er lurt for å sjekke om automatikken virkar men å bruke denne tempen som feedback til ein temperaturregulator vil ikkje fungere særleg godt.

Kva metode som er best trur eg avhenger litt av systemspec, som volum, varmekapasitet, effekt, flowrate og meir.
 