kontroll på gjærtempratur på disse varme dager?

Bokser og skikkelige koblinger er løsningen.
Løse ledninger, dårlige skjøter og isolering med tape er ikke.
 
Oddvar Demmo skrev:
Det er mange skrekkhistorier om strøm og forsikringsselskaper (FS) men FS kan ikke være så vanskelig som ryktet sier, det har jeg flere eksempler på men det beste er at det ble brann i huset til søster mens jeg la inn strøm, dvs. jeg la inn litt og hadde døra på sikringsskapet på gløtt fordi kablene gikk foreløpig inn der, jeg måtte i mellomtiden bort en stund, på jobb i utlandet 2-3 år, det ble så brann, før alt var ferdi( ingenting egentli) men FS betalte ut, ingen diskusjon,
Brannen startet i en skotørrer som var AVSLÅTT, men jeg fikk aldri svar på hvem som fandt det ut, i en bygd hvor alle kjenner alle.
Flere tilfeller jeg vet om, altså ikke hørt om men vet om er det betalt ut av FS som det ikke skulle vert erstattet av andre enn eier.
Men, jeg vet ikke om tilfeller der det IKKE har vert betalt ut ac FS.

Dont worry, have a homebreew.

En ting jeg lurte på ang koblingskjema ditt Oddvar til stc-1000
, er det behov for sukkerbiter når vi skal koble sammen jord ledningene, eller kan jeg bare koble de sammen i stikkkontaktene og til slutt  til støpselet?
 
janvad skrev:
Oddvar Demmo skrev:
Det er mange skrekkhistorier om strøm og forsikringsselskaper (FS) men FS kan ikke være så vanskelig som ryktet sier, det har jeg flere eksempler på men det beste er at det ble brann i huset til søster mens jeg la inn strøm, dvs. jeg la inn litt og hadde døra på sikringsskapet på gløtt fordi kablene gikk foreløpig inn der, jeg måtte i mellomtiden bort en stund, på jobb i utlandet 2-3 år, det ble så brann, før alt var ferdi( ingenting egentli) men FS betalte ut, ingen diskusjon,
Brannen startet i en skotørrer som var AVSLÅTT, men jeg fikk aldri svar på hvem som fandt det ut, i en bygd hvor alle kjenner alle.
Flere tilfeller jeg vet om, altså ikke hørt om men vet om er det betalt ut av FS som det ikke skulle vert erstattet av andre enn eier.
Men, jeg vet ikke om tilfeller der det IKKE har vert betalt ut ac FS.

Dont worry, have a homebreew.

En ting jeg lurte på ang koblingskjema ditt Oddvar til stc-1000
, er det behov for sukkerbiter når vi skal koble sammen jord ledningene, eller kan jeg bare koble de sammen i stikkkontaktene og til slutt  til støpselet?

For å gjøre det etter forskriften....
Jordingen skal utføres og dimensjoneres som anlegget forøvrig. Dvs. Samme ledertype og lederdimensjon som de strømførende kablene, og kobles likedan. Du kan skjøte i klemmer der dette er hensiktsmessig. Men jordingen skal ha like god kobling og ledningsevne som de andre kablene. Sukkerbiter kan brukes, eller en jordskinne hvis det monteres i skap. Koblingspunkt og kabelsko er også et alternativ...
 
janvad skrev:
Oddvar Demmo skrev:
Det er mange skrekkhistorier om strøm og forsikringsselskaper (FS) men FS kan ikke være så vanskelig som ryktet sier, det har jeg flere eksempler på men det beste er at det ble brann i huset til søster mens jeg la inn strøm, dvs. jeg la inn litt og hadde døra på sikringsskapet på gløtt fordi kablene gikk foreløpig inn der, jeg måtte i mellomtiden bort en stund, på jobb i utlandet 2-3 år, det ble så brann, før alt var ferdi( ingenting egentli) men FS betalte ut, ingen diskusjon,
Brannen startet i en skotørrer som var AVSLÅTT, men jeg fikk aldri svar på hvem som fandt det ut, i en bygd hvor alle kjenner alle.
Flere tilfeller jeg vet om, altså ikke hørt om men vet om er det betalt ut av FS som det ikke skulle vert erstattet av andre enn eier.
Men, jeg vet ikke om tilfeller der det IKKE har vert betalt ut ac FS.

Dont worry, have a homebreew.

En ting jeg lurte på ang koblingskjema ditt Oddvar til stc-1000
, er det behov for sukkerbiter når vi skal koble sammen jord ledningene, eller kan jeg bare koble de sammen i stikkkontaktene og til slutt  til støpselet?

Det går bra det, det er vel egentli best, ferrest mulig koblingspunkter.
janvad skrev:
Oddvar Demmo skrev:
Det er mange skrekkhistorier om strøm og forsikringsselskaper (FS) men FS kan ikke være så vanskelig som ryktet sier, det har jeg flere eksempler på men det beste er at det ble brann i huset til søster mens jeg la inn strøm, dvs. jeg la inn litt og hadde døra på sikringsskapet på gløtt fordi kablene gikk foreløpig inn der, jeg måtte i mellomtiden bort en stund, på jobb i utlandet 2-3 år, det ble så brann, før alt var ferdi( ingenting egentli) men FS betalte ut, ingen diskusjon,
Brannen startet i en skotørrer som var AVSLÅTT, men jeg fikk aldri svar på hvem som fandt det ut, i en bygd hvor alle kjenner alle.
Flere tilfeller jeg vet om, altså ikke hørt om men vet om er det betalt ut av FS som det ikke skulle vert erstattet av andre enn eier.
Men, jeg vet ikke om tilfeller der det IKKE har vert betalt ut ac FS.

Dont worry, have a homebreew.

En ting jeg lurte på ang koblingskjema ditt Oddvar til stc-1000
, er det behov for sukkerbiter når vi skal koble sammen jord ledningene, eller kan jeg bare koble de sammen i stikkkontaktene og til slutt  til støpselet?

Det går bra det, det er vel egentli best, ferrest mulig koblingspunkter.

ellr Wago som forerslått før jeg fikk sendt dette
 
magne1972 skrev:
janvad skrev:
Oddvar Demmo skrev:
Det er mange skrekkhistorier om strøm og forsikringsselskaper (FS) men FS kan ikke være så vanskelig som ryktet sier, det har jeg flere eksempler på men det beste er at det ble brann i huset til søster mens jeg la inn strøm, dvs. jeg la inn litt og hadde døra på sikringsskapet på gløtt fordi kablene gikk foreløpig inn der, jeg måtte i mellomtiden bort en stund, på jobb i utlandet 2-3 år, det ble så brann, før alt var ferdi( ingenting egentli) men FS betalte ut, ingen diskusjon,
Brannen startet i en skotørrer som var AVSLÅTT, men jeg fikk aldri svar på hvem som fandt det ut, i en bygd hvor alle kjenner alle.
Flere tilfeller jeg vet om, altså ikke hørt om men vet om er det betalt ut av FS som det ikke skulle vert erstattet av andre enn eier.
Men, jeg vet ikke om tilfeller der det IKKE har vert betalt ut ac FS.

Dont worry, have a homebreew.

En ting jeg lurte på ang koblingskjema ditt Oddvar til stc-1000
, er det behov for sukkerbiter når vi skal koble sammen jord ledningene, eller kan jeg bare koble de sammen i stikkkontaktene og til slutt  til støpselet?

For å gjøre det etter forskriften....
Jordingen skal utføres og dimensjoneres som anlegget forøvrig. Dvs. Samme ledertype og lederdimensjon som de strømførende kablene, og kobles likedan. Du kan skjøte i klemmer der dette er hensiktsmessig. Men jordingen skal ha like god kobling og ledningsevne som de andre kablene. Sukkerbiter kan brukes, eller en jordskinne hvis det monteres i skap. Koblingspunkt og kabelsko er også et alternativ...

Så de dere sier er att etter foreskriftene er det uten wako klemme/sukkerbiter?
 
Litt på tynn is men Wagoklemmer er vel det som brukes istedenfor vrihylser (Torix) så da er hele huset ditt koblet med disse, mao. helt OK
 
Wago er helt fine, alle taklamper lampetter er med sukkerbit, så jeg synes de er ok også.
Hovedsaken er god, stabil kontakt som tåler belastning/strekk og tidens tann :)
 
janvad skrev:
Oddvar Demmo skrev:
Det er mange skrekkhistorier om strøm og forsikringsselskaper (FS) men FS kan ikke være så vanskelig som ryktet sier, det har jeg flere eksempler på men det beste er at det ble brann i huset til søster mens jeg la inn strøm, dvs. jeg la inn litt og hadde døra på sikringsskapet på gløtt fordi kablene gikk foreløpig inn der, jeg måtte i mellomtiden bort en stund, på jobb i utlandet 2-3 år, det ble så brann, før alt var ferdi( ingenting egentli) men FS betalte ut, ingen diskusjon,
Brannen startet i en skotørrer som var AVSLÅTT, men jeg fikk aldri svar på hvem som fandt det ut, i en bygd hvor alle kjenner alle.
Flere tilfeller jeg vet om, altså ikke hørt om men vet om er det betalt ut av FS som det ikke skulle vert erstattet av andre enn eier.
Men, jeg vet ikke om tilfeller der det IKKE har vert betalt ut ac FS.

Dont worry, have a homebreew.

En ting jeg lurte på ang koblingskjema ditt Oddvar til stc-1000
, er det behov for sukkerbiter når vi skal koble sammen jord ledningene, eller kan jeg bare koble de sammen i stikkkontaktene og til slutt  til støpselet?
magne1972 skrev:
janvad skrev:
Oddvar Demmo skrev:
Det er mange skrekkhistorier om strøm og forsikringsselskaper (FS) men FS kan ikke være så vanskelig som ryktet sier, det har jeg flere eksempler på men det beste er at det ble brann i huset til søster mens jeg la inn strøm, dvs. jeg la inn litt og hadde døra på sikringsskapet på gløtt fordi kablene gikk foreløpig inn der, jeg måtte i mellomtiden bort en stund, på jobb i utlandet 2-3 år, det ble så brann, før alt var ferdi( ingenting egentli) men FS betalte ut, ingen diskusjon,
Brannen startet i en skotørrer som var AVSLÅTT, men jeg fikk aldri svar på hvem som fandt det ut, i en bygd hvor alle kjenner alle.
Flere tilfeller jeg vet om, altså ikke hørt om men vet om er det betalt ut av FS som det ikke skulle vert erstattet av andre enn eier.
Men, jeg vet ikke om tilfeller der det IKKE har vert betalt ut ac FS.

Dont worry, have a homebreew.

En ting jeg lurte på ang koblingskjema ditt Oddvar til stc-1000
, er det behov for sukkerbiter når vi skal koble sammen jord ledningene, eller kan jeg bare koble de sammen i stikkkontaktene og til slutt  til støpselet?

For å gjøre det etter forskriften....
Jordingen skal utføres og dimensjoneres som anlegget forøvrig. Dvs. Samme ledertype og lederdimensjon som de strømførende kablene, og kobles likedan. Du kan skjøte i klemmer der dette er hensiktsmessig. Men jordingen skal ha like god kobling og ledningsevne som de andre kablene. Sukkerbiter kan brukes, eller en jordskinne hvis det monteres i skap. Koblingspunkt og kabelsko er også et alternativ...

Noen som har en egnet koblingsboks og anbefale til montering av stc-1000?
 
Bård skrev:
Jeg vil anbefale wagoklemmer, som går sukkerbiter en høy gang!
Oddvar Demmo skrev:
Litt på tynn is men Wagoklemmer er vel det som brukes istedenfor vrihylser (Torix) så da er hele huset ditt koblet med disse, mao. helt OK
magne1972 skrev:
Wago er helt fine, alle taklamper lampetter er med sukkerbit, så jeg synes de er ok også.
Hovedsaken er god, stabil kontakt som tåler belastning/strekk og tidens tann :)

Nå har jeg kjøpt inn 1,5mm2 kabel og kontaktene. Så jeg lurte på om jeg kan bruke disse klemmene til skjøting av kabel?

http://www.jula.no/koblingsklemme-wago-5-pakning-402293

http://www.jula.no/koblingsklemme-wago-5-pakning-402292
 
Ser sånn ut ja. Tror wago er et merkenavn. Det som er genialt med akkurat disse klemmene er at de er godkjent for både entrådede og flertrådede ledere, samt at det er lette å bruke.
 
Tilbake
Topp