Offset på Sestos PID

Det analoge Blichmann termometret og Sestos PID'n (med PT100) viser 2-3 grader forskjell rundt 65 grader (Sestos måler høyest). Velger å tro at Blichmann er det som er mest riktig. Er det mulighet for å justere offset på Sestos PID'n slik at det blir likt?

NB! Probene sitter på samme nivå i tankene.

På forhånd takk!
 
Det er mulig, gå inn i menyen og trykk deg ned til Sc, mener det er der du justerer offset. Husk at også Blichmann instrumentet skal kalibreres, så hvis det ikke er gjort er det vanskelig og si hvem av de som er riktig. Prøv og bruk et kalibrert måleverktøy for og oppnå riktig Temperatur
 
Eller enklest og greiest. juster ofset i sestosen, slikt at den og blickmantermometeret viser det samme.
om begge viser et par grader feil i forhold til nøyaktig reel temperatur, er egentlig revende likegyldig, sålenge du bruker den instillingen og er klar over det, justerer du bare mesketemperaturen i ditt system deretter.
Det er selvfølgelig morro med nøyaktige målinger, og greit at det er nærmest realiteten som mulig, men absolutt ingen nødvendighet.... :)
 
Tilbake