Det vil jeg ikke anbefale ettersom den vil switche av og på hele tiden. Du kommer til å slite ut kompressoren på no timeruben skrev:Hei
Eg har ein PID liggende som eg tenkte å bruke til å sette av/på ein fryser som eg vil bruke som gjærings skap.
Tenkte å koble den til ein stikkontakt.
Noen som har gjort dette?
nordtvedt skrev:En kjøleskaps kompressor må ha en pause på ca 3 min, for å utligne trykket mellom fordamper (kjøle delen) og kondensator (varme delen, sitter bakpå kjøleskapet). hvis du starter kompressoren før de 3 min har gått så vil den gå istykker veldig fort. hvis du har mulighet for å justere periodetid på pid regulatoren så går det an å sette denne til 6 min, slik at den er minimum 3 min på og 3 min av
Pål_M skrev:De fleste PID'er kan settes til 1 / 0, dvs kun av eller på, samt kjøling eller varming.
De kan da virke på kompressorer og solenoid ventiler!
Du stiller da inn ønsket temp (f.eks 20) og antall grader ± (f.eks 1).
PID'en vil da legge strøm inn på 21 og ut på temp 19.
Du får da gleden av PID'en og RT100 probenes nøyaktighet.
Pål_M skrev:De fleste PID'er kan settes til 1 / 0, dvs kun av eller på, samt kjøling eller varming.
De kan da virke på kompressorer og solenoid ventiler!
Du stiller da inn ønsket temp (f.eks 20) og antall grader ± (f.eks 1).
PID'en vil da legge strøm inn på 21 og ut på temp 19.
Du får da gleden av PID'en og RT100 probenes nøyaktighet.
protto skrev:-Nevnte eg at det er bortkasta å bruke PID på kjøleskap?
Bruk ein termostat som er meir berekna for det. Feks ein stc-1000 fr ebay. Den har kjøle og varme utgang, justerbar hysterese og kompressorforsinkelse.
gustavf skrev:Eventuelt til 15 minutter, så har man 3 minutter pause for alle pådrag under 80%. Jeg kan ikke helt se at det skal være veldig problematisk med PID, selv om termostat sikkert er litt tryggere og godt nok.
Knut André skrev:protto skrev:-Nevnte eg at det er bortkasta å bruke PID på kjøleskap?
Bruk ein termostat som er meir berekna for det. Feks ein stc-1000 fr ebay. Den har kjøle og varme utgang, justerbar hysterese og kompressorforsinkelse.
Det er ikke bortkastet om du har den PID du kan stille perioden på, slik som Gustav sier.
En riktig tunet PID vil har mye mindre temperatursvinginger enn en termostat.
± 1 °C som er typisk termostatnøyaktighet vil være godt nok i mange tillfeller, men med en godt oppsatt PID har du lett ± 0.1 °C nøyaktighet på gjæringstemperaturen din (forutsatt god plassering av temperaturmåler, og noen antagelser om kjøleskapets tidskonstanter).
protto skrev:Å bruke denne utgangen er jo sjølvsagt uaktuelt på eit kjøleskap då vi snakkar om av/på pulsar ned imot eit par hundre millisekund. For ikkje å nevne at det er varmeutgangen...ville fungert motsatt av hensiken.
PID'en har også ein utgang for aktiv kjøling, det er ein releutgang som nok og vil vere hutrigare av/på enn eit kjøleskap hadde likt. I tillegg trur eg ikkje denne har noko fin regulering, då det ser litt tilfeldig ut når utgangen blir aktivert og ikkje.
Det er også eit par alarmutgangar som kan programerast til å bli aktivert ved valgfri temperatur. Desse kunne sjølvsagt brukast men du har ingen kontroll på om det er hysterese som passar eit kjøleskap, og kan risikere at levetida går ned.