Oppdaget idag at HERMS-oppsettet mitt har en potensielt fatal feil. Noen som har lyst til å gjette på hva det er? Bildet viser selve kontrolleren ovenfra. Komponentene er en REX C100 (kina), PT100 (kina) og SSR (kina).
Oppdaget idag at HERMS-oppsettet mitt har en potensielt fatal feil. Noen som har lyst til å gjette på hva det er? Bildet viser selve kontrolleren ovenfra. Komponentene er en REX C100 (kina), PT100 (kina) og SSR (kina).
Haha. Nei, ikke helt. Et hint ligger i at feilen er potensielt veldig farlig. Kinaproduktene er jo ikke nødvendigvis perfekte, men de skal ikke kunne ta livet av deg med mindre en har føkket opp slik jeg har gjort her.
Gratulerer!
Om ikke den kan kortslutte så kan den iallefall fint legge seg borti en av 230V-lederne. Dermed blir PT-kabelen strømførende. Dette vil forplante seg ut til kobbercoilen som denne er tilsluttet. Er vi heldig så slår dette ut sikring eller jordfeilbryter uten å drepe noen.
Det er nok derfor det er anbefalt å la fagfolk koble strøm. De har jo utdanning i å tenke på alt slikt.
Men vi lærer jo vi også, forhåpenligvis uten å skade oss.
Det er sant. Men samtidig er dette i praksis veldig vanskelig å få til samt dyrt.
Jeg har noen år med elektronikkutdanning bak men - men det var dette med å faktisk ha med seg hodet hele veien. Det er ikke alltid elektrikere allltid tenker på alt de heller.
Tok litt tid før min trøtte hjerne så problemet, men ytterkappen på PT100 kabelen har altså ikke en isolasjon, og den er lekende nærmt skruterminalen. Du har vel flere strips
Helt riktig. Nå har jeg fikset ved å sette på en slik hylse i krympeplast. Jeg får se om jeg kan sette på noe form for skjold foran SSR'en. Denne vil jo vanligvis være beskyttet av lokket på boksen - men det skader jo ikke å ha flere lag med isolasjon.
Strekkavlastningen er litt jalla - men den gjør jobben godt, virker det som.
Stopper sirkulasjonen vil vannet i vannkokeren koke og slå ut. Dermed tilføres ikke mer varme. Om den ikke stopper så vil den uansett bruke en time eller to på å koke seg tørr. Koker den seg tørr så er det en termosikring i vannkokeren.
Jeg ville sørget for at skjermen på kabelen til føleren er jordet. Helst også jordet skruene i bunnen. Å ha metalldeler som er tilgjengelig, men ikke jordet, gir meg en dårlig følelse i et bryggeri.
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse innholdet, skreddersy din opplevelse og holde deg innlogget dersom du registrerer deg.
Ved å fortsette og bruke dette nettstedet, samtykker du i bruken av informasjonskapsler.