Erlend H. skrev:
Hvis du har både varme (i fryseren) og kjøling på samtidig, så vil STC'en veksle mellom disse to når ønsket temp. er oppnådd.
Hos meg så kjølte fryseren ned, temperaturen fortsatte å synke en stund etterpå og varmen kom på. Denne varmet for mye opp, og så startet fryseren.
Løsningen på siste lager-gjæring var å trekke ut varme-elementet og kun kjøle. Når gjæringa avtok og tempen falt under settpunkt så byttet jeg om til varme og trakk ut fryseren.
Har tidsinnstillingen på max (15 min) for å unngå masse start og stopp av fryseren.
Det man må passe på hvis man f.eks skal kjøle ned øl fra 20 til 4 grader, er å stille tempen ned gradvis. Hvis ikke så går fryseren kontinuerlig (-25 grader) til ølet er nede på settpunkt.
Mvh,
Erlend H
Var akkurat det problemet jeg hadde med org. termostat i fryseren. Kjølte på som bare det, og tempen fortsatte å synke etter at kompressor koblet ut. Ble mye bedre med kjøleskapstermostat hos meg.