Noen med erfaring med Minichilly 03SB glykolkjøler?

apeloffen

Norbrygg-medlem
Jeg har en Minichilly glykolkjøler jeg har testet en 2-3 ganger nå.
Første gang holdt den styr på en NEIPA, 50L I Ss Brew Tech Unitank. Virka som bare det...
Andre gang holdt den styr på 70(!) liter lager i F80 unitank OG 46l NEIPA i SSBT Unitank. Her Cold Crashet jeg begge tankene i tur og orden uten problemer...

Nå er den på tredje turen, og den skuffer. Jeg satte 55l med Lager på Cold Crash fra 11 grader. Den står enda, nå 48 timer senere og stamper på 4.5-5.5 grader. Kommer ikke lavere!!

Hva bør jeg prøve??
Pumpene går, alt ok. Glykolkjøleren stiger til 0 grader fra -6° så fort pumpa starter. Trodde den skulle være kraftig nok til å holde -6 uansett...

Nå skal det sies at temperaturen i bryggeriet er 23-24 grader nå i motsetning til 17-18 som var temperaturen sist jeg cold crashet, men likevel!

Hva bør jeg sjekke?
 
Hei!

Jeg har også en Quantor Minichilly 03, som jeg har planlagt å bruke med en F80 Unitank. Jeg har dessverre ikke fått testet den ut enda, så jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt, men jeg håper det er greit at jeg skyter inn et ganske enkelt "newbie"-spørsmål om samme glykolkjøler som kanskje du eller noen andre kan svare på.

Problemstillingen er som følger: Jeg har koblet opp kjøleren til en Ferm SB kontroller, som igjen er koblet til kjølekontakten på en InkBird som regulerer temperaturen. Når denne starter, suger den opp den mengden glykol tanken trenger (ca 2 liter), som resulterer i at reservoiret i glykolkjøleren ender langt under minimums-nivået. For å kompensere for dette fyller jeg på ny glykol i tanken (samme prosedyre som fra ca 32:00 i denne videoen:
), til nivået er over mininum igjen. Dette fungerer helt fint til tanken når lav nok temperatur - men når den gjør det, slår InkBirden selvsagt av pumpa, og det som da skjer er at glykolen renner TILBAKE i reservoiret igjen. Det er det ikke plass til, og dermed har jeg 2 liter glykol på gulvet, og en kjøler som igjen vil legge seg godt under minimumsnivå neste gang tanken suger opp glykol.

Har prøvd å høre med Brewtools, som har svart at det ikke burde renne tilbake - men det gjør det altså. Ganske sikker på at jeg har koblet alt riktig (ganske likt som i videoen over).

Hva kan årsaken til problematikken være? Er det jeg som har misforstått noe helt grunnleggende mtp hvordan denne kjøleren og regulatoren er ment å funke, eller er det noe galt her et sted?
 
Jeg har en Minichilly glykolkjøler jeg har testet en 2-3 ganger nå.
Første gang holdt den styr på en NEIPA, 50L I Ss Brew Tech Unitank. Virka som bare det...
Andre gang holdt den styr på 70(!) liter lager i F80 unitank OG 46l NEIPA i SSBT Unitank. Her Cold Crashet jeg begge tankene i tur og orden uten problemer...

Nå er den på tredje turen, og den skuffer. Jeg satte 55l med Lager på Cold Crash fra 11 grader. Den står enda, nå 48 timer senere og stamper på 4.5-5.5 grader. Kommer ikke lavere!!

Hva bør jeg prøve??
Pumpene går, alt ok. Glykolkjøleren stiger til 0 grader fra -6° så fort pumpa starter. Trodde den skulle være kraftig nok til å holde -6 uansett...

Nå skal det sies at temperaturen i bryggeriet er 23-24 grader nå i motsetning til 17-18 som var temperaturen sist jeg cold crashet, men likevel!

Hva bør jeg sjekke?
Se om det er is rundt kjøleelementene når den går. Det kan ha kondensert mye vann nedi der ila juli/august og tynnet ut glykolen. En annen ting er at 03 har 6l reservoar, mens neste størrelse opp har 26l reservoar. Slet med kjøling av full F80 selv med 03 til cold crash, solgte den og kjøpte 09. Problem solved.
Står vel i quantor sine nettsider at den kan coldcrashe 55 l eller noe sånt, og det virker mer rimelig. En F80 kan fort være 75kg øl og 50kg stål som skal holdes kaldt med bare en tynn neoprenfrakk som isolasjon.
 
Hei!

Jeg har også en Quantor Minichilly 03, som jeg har planlagt å bruke med en F80 Unitank. Jeg har dessverre ikke fått testet den ut enda, så jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt, men jeg håper det er greit at jeg skyter inn et ganske enkelt "newbie"-spørsmål om samme glykolkjøler som kanskje du eller noen andre kan svare på.

Problemstillingen er som følger: Jeg har koblet opp kjøleren til en Ferm SB kontroller, som igjen er koblet til kjølekontakten på en InkBird som regulerer temperaturen. Når denne starter, suger den opp den mengden glykol tanken trenger (ca 2 liter), som resulterer i at reservoiret i glykolkjøleren ender langt under minimums-nivået. For å kompensere for dette fyller jeg på ny glykol i tanken (samme prosedyre som fra ca 32:00 i denne videoen:
), til nivået er over mininum igjen. Dette fungerer helt fint til tanken når lav nok temperatur - men når den gjør det, slår InkBirden selvsagt av pumpa, og det som da skjer er at glykolen renner TILBAKE i reservoiret igjen. Det er det ikke plass til, og dermed har jeg 2 liter glykol på gulvet, og en kjøler som igjen vil legge seg godt under minimumsnivå neste gang tanken suger opp glykol.

Har prøvd å høre med Brewtools, som har svart at det ikke burde renne tilbake - men det gjør det altså. Ganske sikker på at jeg har koblet alt riktig (ganske likt som i videoen over).

Hva kan årsaken til problematikken være? Er det jeg som har misforstått noe helt grunnleggende mtp hvordan denne kjøleren og regulatoren er ment å funke, eller er det noe galt her et sted?
På hjemmesiden til Brewshop står følgende:
"Hvis du må etterfylle vann i vanntanken, anbefaler vi at du plasserer glykolkjøleren høyere enn inngang/utgang for kjølevann på gjæringstanken. Dette for å unngå at vannet returnerer og overfyller glykolkjølerens tank når pumpene ikke kjører."

Kanskje du kan unngå dette med å legge laveste slange i en loop så den kommer like høyt som topp-porten på kjølekappa. Da vil det ikke renne tilbake.
 
Sist redigert:
På hjemmesiden til Brewshop står følgende:
"Hvis du må etterfylle vann i vanntanken, anbefaler vi at du plasserer glykolkjøleren høyere enn inngang/utgang for kjølevann på gjæringstanken. Dette for å unngå at vannet returnerer og overfyller glykolkjølerens tank når pumpene ikke kjører."

Kanskje du kan unngå dette med å legge laveste slange i en loop så den kommer like høyt som topp-porten på kjølekappa. Da vil det ikke renne tilbake.
Hei, og takk for svar!

Jeg sendte ut tre forespørsler når problemet oppstod, en til bryggselv (selger), en til rewshop (hvor jeg fant alternativ løsning for pumpe), og brewtools (som har et eget oppsett). Svarene kom inn etter at jeg postet spm her. Svaret fra brewshop var det samme som du siterer over, jeg må sette kjøleren høyere enn tanken. Brewtools mente det ikke skulle renne tilbake så lenge det ikke var luft i sløyfen, men påpekte at de selv anbefaler magnetventiler for å unngå nettopp dette problemet. Bryggselv har ikke svart.

Jeg var i utgangspunktet innstilt på å lage en høyere hylle til kjøleren, men har nå endt opp med å bestille magnetventil i stedet, så får vi håpe det gjør jobben! Ellers synes jeg løsningen du foreslår høres kreativ og god ut!
 