Belastningen jevner seg ut siden sikringene er termiske, så det trenger du ikke å bekymre deg for.
På en 16A kurs kan du kjøre minst 20% overbelastning før sikringen går. Da har du 19A som gir 4400W ved 230V. Varmeelementet drar omtrent 4100W ved 230V, siden det er spesifisert for 4500W ved 240V. Du vil også få spenningstap i kablene slik at maksimal last vil bli enda mindre.