Ok...
Det later til å være så mange små variasjoner mellom utstyr o.l. at det er veldig mye informasjon som ikke stemmer helt. F.eks. leste jeg i ett innlegg her i forumet at man skal sette LCK-verdien til 1000 for deretter å gå inn i den andre menyen hvor man finner SL1 etc. Det fungerer ikke på PID-en min; Jeg må sette LCK til 0000 for i det hele tatt å komme inn i den andre menyen.
Videre står det i bruksanvisningen som postes her at SL1 skal settes til 1100 for PT100, mens det som fungerer for meg er 1000. O.s.v.
Nå ser det imildertid ut til at jeg kom et steg nærmere. Temperaturen vises riktig, om enn utrolig tregt. Vannet kokte nesten før temperaturen rakk å vise 70 grader. Men jeg skal sette den i AT-modus når jeg får sett på det igjen ikveld, og se om det hjelper.
Det later til å være så mange små variasjoner mellom utstyr o.l. at det er veldig mye informasjon som ikke stemmer helt. F.eks. leste jeg i ett innlegg her i forumet at man skal sette LCK-verdien til 1000 for deretter å gå inn i den andre menyen hvor man finner SL1 etc. Det fungerer ikke på PID-en min; Jeg må sette LCK til 0000 for i det hele tatt å komme inn i den andre menyen.