Øhh... what? Der datt ihvertfall jeg av lassetDampavrenner nede ved kjelflensen vil kunne hindre tilbakedrypping i kjelen. Men for å unngå damplekkasje ut der må den utformes slik at vannet akkumuleres til en væskelås som balanserer trykkfallet gjennom kanalen.
Tenker du på oppsettet mitt?I dette systemet går det 100% damp. Dvs at straks temperaturen faller i kanalen vil det kondensere ut der. Og kondensvannet har ingen andre steder å gå enn tilbake i kjelen ( om vifta er kraftig kan kanskje noe blåse ut av kanalen som dråper). Om du kunne målt volumet i kjelen etter 1 time vil du kunne si noe om hvilken mengde som drypper tilbake. Om du isolerer godt opp til veggventilen vil du kunne skyve kondenseringssonen opp mot den og håpe på at luftstrømmen blåser dråpene ut før de treffer kanalveggen og renner tilbake. Oppvarming av systemet med kjøring på tørr luft før koking blir viktig.
I mitt konsept ledes avrenning i rør / slange ned i en bøtte med litt vann. Siden rørutgangen er under overflaten, vil den ikke suge inn luftDampavrenner nede ved kjelflensen vil kunne hindre tilbakedrypping i kjelen. Men for å unngå damplekkasje ut der må den utformes slik at vannet akkumuleres til en væskelås som balanserer trykkfallet gjennom kanalen.
Da blir det nok ikke noe problem. Trykkfallet gjennom flensen/i avsugsrøret kan umulig være så høyt at den suger vann i stedet, så lenge som den suger inn romluft sammen med dampenI mitt konsept ledes avrenning i rør / slange ned i en bøtte med litt vann. Siden rørutgangen er under overflaten, vil den ikke suge inn luft
Aha. Jeg trodde du hadde «demontert» kanalen fra kjelen midlertidig.Tenker du på oppsettet mitt?
Jeg har spirorøret liggende slik som på bildet. Får inn like mye luft som damp. Noen dråper kommer nok i retur, men havner oppe på hatten og renner ned på utsiden. Tror jeg har rundt 8% fordampning i timen. Får rundt 3 gravity poeng pr. halvtime.
Enig. Da har du etablert væskelås.Da blir det nok ikke noe problem. Trykkfallet gjennom flensen/i avsugsrøret kan umulig være så høyt at den suger vann i stedet, så lenge som den suger inn romluft sammen med dampen
Hvor blir vannet av?
Hvor blir vannet av?
Dersom den er beregnet på ‘lett kondens’, kan den være underdimensjonert for bryggeaktivitet.
Ser pen ut da