Hehe, hvis den var myntet på meg så tar jeg det heeelt med ro. Har 3x63A inn jeg. Det var bare nysgjerrighet fra min side, og kanskje litt info til TS om hva som er mulig å få til
det var myntet på TS.
Hehe, hvis den var myntet på meg så tar jeg det heeelt med ro. Har 3x63A inn jeg. Det var bare nysgjerrighet fra min side, og kanskje litt info til TS om hva som er mulig å få til
De fleste kurser er vel utstyrt med treg karakterestikk så du kan dra 1.5x strøm i en god stund før den slår ut av varme (type 1 time). Det er jo fornuftig fordi lederne tåler gjerne en del strøm over tid før de blir varme... Av en eller annen grunn har jeg 20A sikring på induksjonstopp med ledere tverrsnitt 3.5, toppen har maks effekt på 7400w, som tilsvarer 32A. Det er jo veldig sjelden jeg drar 32A i noe mer enn noen minutter for å koke opp feks vann. Har aldri klart å ta sikringen med alt på fullt enda... Poenget er at det er kanskje overkill og dimensjonere alt for å stå og dra maks effekt i flere timer når du veldig sjeldent kommer til å kjøre alt på full guffe?
På jobb kjører vi 40A gjennom 2.5 tversnitt for å drive LED og UV laser dioder. Det som er problematisk er isolasjon rundt ledere og varme som ikke slipper ut...
Ops 4mm2. 20A. Sjekka i skapet.tversnitt 3,5 ? kanskje 2,5 ?
De fleste kurser er vel utstyrt med treg karakterestikk så du kan dra 1.5x strøm i en god stund før den slår ut av varme (type 1 time). Det er jo fornuftig fordi lederne tåler gjerne en del strøm over tid før de blir varme... Av en eller annen grunn har jeg 20A sikring på induksjonstopp med ledere tverrsnitt 3.5, toppen har maks effekt på 7400w, som tilsvarer 32A. Det er jo veldig sjelden jeg drar 32A i noe mer enn noen minutter for å koke opp feks vann. Har aldri klart å ta sikringen med alt på fullt enda... Poenget er at det er kanskje overkill og dimensjonere alt for å stå og dra maks effekt i flere timer når du veldig sjeldent kommer til å kjøre alt på full guffe?
På jobb kjører vi 40A gjennom 2.5 tversnitt for å drive LED og UV laser dioder. Det som er problematisk er isolasjon rundt ledere og varme som ikke slipper ut...
ja 3,5 finnes ikke nå hellerOps 4mm2. 20A. Sjekka i skapet.
Legg opp en underfordeling i bryggerommet med 5G16mm2 kabel. Da kan du trekk ut inntil 35kW med 4x50A OV
Er jo litt overkill dersom han har bruk for 10-12 kW. Er jo mest sannsynlig den OV han har på hele huset.Legg opp en underfordeling i bryggerommet med 5G16mm2 kabel. Da kan du trekk ut inntil 35kW med 4x50A OV
Når man skal bygge et nytt hus med full kjeller er det like lurt og ikke minst billigere å sette opp en underfordeling i kjeller eller i etasjen over. Slipper da å trekke mange kurser gjennom etasjeskiller. Bonus her er at man da får "ubegrenset" med strøm i bryggerommet. I nye hus blir det bare satt opp underfordelinger med 100mm dybde da måler skal stå ute i tilknytningsskap.Er jo litt overkill dersom han har bruk for 10-12 kW. Er jo mest sannsynlig den OV han har på hele huset.