Det du gjør for å finne ut om utgjevningsforbindelsene dine er ok:
Finn en ledning (PN for eksempel), fest den ene enden rett i jordskinna i skapet og ohm mellom andre enden på PN'en og jorskinna. Da finner du ut hvor mye motstand som er i kabelen du bruker (noter deg dette).
Deretter ruller du kabelen inn på bryggerommet og måler mellom den enden av kabelen du har med deg, og alt som ser ut som det er lagd av metall inne på rommet. De målingene du får skal ideelt sett være så nærme hverandre som mulig.
Er det en jording som ikke gir utslag, må det legges jord til denne. Er det for store verdier mellom 2 av plassene du måler, så må du legge en jordtråd direkte mellom disse (utgjevningsforbindelse)
Resultatene du måler vil ikke være 100% siden du ikke har godt nok instrument til å måle dette, men det bør være god nok indikasjon til å kunne utelukke et eventuelt problem.
PS: HAr du ikke en kabelbit, kan du bruke en skøteledning, stappe i en kontakt du er sikker på er jord i, så nærme sikringsskapet som mulig. Og så måle fra jordpinnen på skøteledningen til jordelene i rommet.